女公务员人妻呻吟求饶_国模小黎自慰GOGO人体_广东少妇大战黑人34厘米视频_网禁拗女稀缺资源在线观看_国产乱子伦高清露脸对白_国产综合视频一区二区三区_日韩精品一区二区三区影院_亚洲欧美日韩中文无线码_无码无遮挡又大又爽又黄的视频_

zcdq6579
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 256 點
下載積分: 1423 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2010-06-08
最后登錄: 2024-03-25
查看zcdq6579的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-08 21:36
我用的是FX2N-80的PLC和HITECH觸摸屏,單機仿真都正常,連機后其他正常,就是觸摸屏中的按鈕不正常(我用的是交替型按鈕。按下后有按鍵音。圖形閃一下就復原。PLC輸入點也沒反應)。。過路的高手指點下,問題出在那?先謝了。(指示燈和數值輸入都正常。。)
[ 此帖被zcdq6579在2011-04-08 23:10重新編輯 ]
蕭風
當你不能改變你身處的環境時,可以重新選擇環境
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 487 點
下載積分: 1123 分
在線時間: 680(小時)
注冊時間: 2010-10-21
最后登錄: 2025-06-17
查看蕭風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-08 23:20
屏上按鈕最好不要用plc的輸入繼電器X001........Xn。用內部繼電器應該好用(M.S等)
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zcdq6579) 熱心助人
  • 學無止境