樓主  發表于: 2011-04-11 15:26

剛來公司不久,看了上任電氣工程師畫的圖紙后,有一處不解,特上來請教。

在水泵進口裝上低壓保護壓力開關,當水泵進口壓力低于設定值時,其低壓保護接點斷開(該常閉接點串于控制回路中),水泵出口裝設高壓保護壓力開關,當水泵出口壓力高于設定壓力時,原圖并沒有將高壓常閉點串到控制回路中,而是用常開點串了中間繼電器,為什么要用常開點呢,像低壓保護試的也用常閉點串到控制電路里不就行了嗎?
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2626 個
工控威望: 2052 點
下載積分: 6763 分
在線時間: 3552(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2025-06-25
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-11 15:37
之所以低壓保護使用常閉觸點是以免觸點和線路出現斷路現象能夠起到保護作用。
另外要看低壓保護和高壓保護兩個繼電器觸點如何連接在控制回路上才能判斷如何工作的。
個人看法。
以上