女公务员人妻呻吟求饶_国模小黎自慰GOGO人体_广东少妇大战黑人34厘米视频_网禁拗女稀缺资源在线观看_国产乱子伦高清露脸对白_国产综合视频一区二区三区_日韩精品一区二区三区影院_亚洲欧美日韩中文无线码_无码无遮挡又大又爽又黄的视频_

gjs123
formate
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 424 個
工控威望: 570 點
下載積分: 3727 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2008-11-25
最后登錄: 2025-05-03
查看gjs123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-16 20:35
如題:
         PLC用的是松下  FP 2 系列。

PLC 中DT 2  對應                           人機面板上的操作數量分別
PLC  DT2  顯示值 20280                           5K (5000)  

PLC  DT2  顯示值 86016                                                      15K(15000)


請教各位前輩,上面這2組數值是用什么進制的指令轉換的,  我是菜了
    
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2025-05-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-17 06:45
注意是不是用了雙字寄存器,比如用DT2DT3兩個寄存器運算,而你只是看DT2一個寄存器的值是會發生變化的