女公务员人妻呻吟求饶_国模小黎自慰GOGO人体_广东少妇大战黑人34厘米视频_网禁拗女稀缺资源在线观看_国产乱子伦高清露脸对白_国产综合视频一区二区三区_日韩精品一区二区三区影院_亚洲欧美日韩中文无线码_无码无遮挡又大又爽又黄的视频_

mdayan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 331 點
下載積分: 1108 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2009-05-19
最后登錄: 2018-10-30
查看mdayan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-23 11:24
俗話說,COM接的是負極,接PNP傳感器。COM接的是正極,接NPN傳感器。可在FX1SPLC中,COM內部接的是負極,可接的傳感器是NPN,這是為什么啊。請教各位。
z00436
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 249 點
下載積分: 637 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2009-11-25
最后登錄: 2024-12-20
查看z00436的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-26 09:49
FX1S輸入COM端接外部直流24伏電源負極。前段時間機器光電開關有時不穩定,我的電工主管堅持要把COM端接正極,最后光電開關,接近開關全部壞了。本來內部電源已經接正極了,再用外部電源接正極,就相當于接光電開關加了48伏電源。郁悶啊,在別人手底下做事。