資料中說實際狀況中低水位檢測器采用常閉接入,
那我的理解是有水時低水位檢測器被觸發為常開狀態,X002無信號輸入也為OFF,與資料中的理解相反,不知道是那里出了問題?
我認為在實際設計中低水位檢測器采用常開接入,這樣低水位檢測器失效時就不會被觸發,PMP1就不會工作,
哥哥們幫忙分析一下啊.感謝!(資料見圖)
zhgt
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 195 個
工控威望: 253 點
下載積分: 465 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2008-05-09
最后登錄: 2012-07-07
查看zhgt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-27 23:34
學習 謝謝