深井泵 45KW  電纜配幾平方的  急!。。!  控制柜到泵距離850米     打聽一下最少都要用120平方的  需要做過這方面的證實      
[ 此帖被xbc5620924在2011-05-07 13:47重新編輯 ]
angelagent
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 271 點
下載積分: 426 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2025-05-28
查看angelagent的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-14 14:04
根據電壓降計算,120mm是合理的,
不過電纜用小的,只是影響力矩.
如果力足夠的話,可以選比較小的電纜,
你們在這里討論來討論去也沒什么用