女公务员人妻呻吟求饶_国模小黎自慰GOGO人体_广东少妇大战黑人34厘米视频_网禁拗女稀缺资源在线观看_国产乱子伦高清露脸对白_国产综合视频一区二区三区_日韩精品一区二区三区影院_亚洲欧美日韩中文无线码_无码无遮挡又大又爽又黄的视频_

liupei1899
三人行必有我?/div>
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 449 點
下載積分: 13579 分
在線時間: 370(小時)
注冊時間: 2010-03-28
最后登錄: 2025-05-27
查看liupei1899的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-28 21:47
單位空壓機(15KW)的空氣開關其中一相老是燒,而且兩臺空壓機的情況相同,已換N個,懷疑此相電有問題,可測量相間及對零電壓均正常,而且空壓機控制器顯示的三相電流也基本平衡,設備電機的空氣開關此相也多數過熱,實不知問題所在?請大家指教。謝謝
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-28 23:16
改CJ20-63接觸器控制,還是燒觸點的話,改CJ20-100的接觸器,別忘了加一個熱繼電器哦。