女公务员人妻呻吟求饶_国模小黎自慰GOGO人体_广东少妇大战黑人34厘米视频_网禁拗女稀缺资源在线观看_国产乱子伦高清露脸对白_国产综合视频一区二区三区_日韩精品一区二区三区影院_亚洲欧美日韩中文无线码_无码无遮挡又大又爽又黄的视频_

821937642
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 385 個
工控威望: 489 點
下載積分: 451 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2006-11-15
最后登錄: 2025-06-23
查看821937642的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-03-11 22:51
FX2N的PLC在烤程序時通訊口熱插時燒了,里面燒壞了三極管751和一塊小集成塊,如果再裝個422或fx0n232能和電腦通訊嗎?我燒了四只PLC,為什么老燒751三極管,如果電腦端COM口加裝光隔離器效果如何?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6815 個
工控威望: 38419 點
下載積分: 11968 分
在線時間: 9732(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-08-06
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-03-12 09:25
呵呵,都燒了4次還不接受教訓,一端斷電并不會浪費多少時間,喜好帶電拔插就應該使用進口的SC-09電纜。