女公务员人妻呻吟求饶_国模小黎自慰GOGO人体_广东少妇大战黑人34厘米视频_网禁拗女稀缺资源在线观看_国产乱子伦高清露脸对白_国产综合视频一区二区三区_日韩精品一区二区三区影院_亚洲欧美日韩中文无线码_无码无遮挡又大又爽又黄的视频_

xyl35
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 232 點
下載積分: 564 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2009-08-11
最后登錄: 2025-03-11
查看xyl35的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-04 17:20
最近接到一臺45kw空壓機節能改造項目,牌子是英格索蘭的。現在要把它改成變頻PID控制。系統要求工頻(星三角啟動的)與變頻直接能進行切換,兩臺空壓機(一用一備)在故障時也能進行切換,F(xiàn)在不知道具體的電氣部分應該怎么設計?是換用plc還是利用原來空壓機自帶的控制器?如果是用自帶的控制器控制是不是只需將工頻的星三角啟動部分直接用 變頻器+PID 替代掉就行了?如果采用plc做pid的話是不是要考慮到進氣閥、空壓機溫度什么的 ?那就還要加模擬量模塊了,成本太大。

另弱弱的問下:星三角啟動與變頻直接怎么實現合理的切換?需要加幾個接觸器?

哪位做過空壓機的,麻煩給個方法,如果有電氣圖最好了。謝謝!


wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-06-25
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-06 11:21
換另一種電氣控制思路想。
用變頻器啟動(去掉星三角啟動功能),因為變頻器啟動比星三角來的優越。也就是我們經常說到得工;變頻運行方式。用壓力變送器(傳感器)模擬量輸出直接接致變頻器輸入端,來恒壓控制壓縮空氣的壓力。
改造后必須考慮主電機的散熱問題!有條件需要電機外置強制冷卻方式。