現遇上一個問題急需解決,請各位幫忙:現用松下A5系列的伺服電機用聯軸器聯接滾軸絲桿,開機運行時先找零點,然后運行至準備位置A,自動運行時,伺服電機正向運行至位置B,然后又反向運行至位置A,如此反復在位置A B之間運行,AB之間運行脈沖數一定,正常情況應當A點位置和B點位置固定不變,但出現一個問題:伺服運行至位置A的位置逐漸向零點偏移,運行1000次后偏差約1毫米,觀察幾次現象一樣,位置A逐漸向零點偏移。請問是不是絲桿反向間隙所致引起誤差累積。如果是這樣的,該如何處理?謝謝大家
一笑而過
plc1982
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 282 點
下載積分: 23057 分
在線時間: 221(小時)
注冊時間: 2010-06-18
最后登錄: 2025-02-26
查看plc1982的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-08 19:24
這個問題我了碰到過,可以加編碼器,以高數計數器來比較。
還有減去反向誤差