我@你
級別: *
![]() |
各位師傅,我有一臺三菱fx1n-60mt電源板燒壞,str-6551爆裂了.買了一臺新的三菱fx1n-60mt,把新的一臺的電源板換到舊的i/O板上,能運行;我把壞電源板按照論壇師傅的方法,把脈沖變壓器輸出端斷開,接上24v電源,用表測量壞電源板有24v和5v輸出,但是把此電源板接上新的一塊i/o板上power燈亮,run燈就是不亮,已確認把開關撥到on位置了.問一下師傅們,怎樣才能使run燈亮起來呢?謝謝! |
---|---|
|
makou
級別: 略有小成
![]() |
如果你輸出插針CN1的8、10腳(24V),13、14腳(±5V)電壓有工作就正常,問題應該是14腳上,你外加電源只能提供正電壓,沒有負壓。 ![]() [ 此帖被makou在2011-11-19 23:38重新編輯 ] |
---|---|
|