以前同事在接主電箱到分電箱電源線時,只是注明了主電箱那邊的ABC三相,到分電箱時沒標明三相,搞混亂了,現在要調三相平衡,請問怎樣才能快速分清三相?
魚鷹
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 177 點
下載積分: 703 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2011-06-16
最后登錄: 2012-08-19
查看魚鷹的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-02 12:22
1)電流法:帶上大一點的負載,用電流表根據三相電流的大小來判斷。  
2)電阻法:短接任意兩根線,用電阻檔,有兩相電阻為零,剩下的一根,及是沒有短接的那相。需要測量兩次。
3)電壓法:將任意兩根線從空開上撤開,用電壓檔測對地電壓,此法也需要測量兩次。