圖片:
     今天朋友問我他們公司的戶外變壓器電壓可以調嗎,說公司電壓超過了410V了。這個問題我真沒有遇到過。希望大家幫我解答一下?/font>
變壓器如下圖所示。如果可以調的話,怎樣調??
xtiqv
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xtiqv的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-31 13:45
變壓器是可以調的4 樓調法說得很清楚了,不過我個人認為,不用調,用時有個電壓降的,不然負載大了電壓會低于380V的,在說你的輸電線路多少距離你也沒說,這個也要考慮的,我用電就喜歡輸出電壓高點,用時有個電壓 降,對設備和設備輸出功率都好