請教各位大俠,我一臺三菱FX1S-30MR-001的PLC一個輸出點曾經發生粘連,但我拆下來后第二天再測量又沒有粘連現象,恢復了。這事咋回事?謝謝!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70592 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-06-14
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-22 13:11
樓上說的對。輸出觸點粘聯過,說明該點負載大或者存在短路性故障可能。
建議:維修相應的輸出繼電器,要不在該輸出端不要直接連接負載而改為中間繼電器轉接。