我公司的污水儲池用FLOWLINE超聲液位儀檢測水位,水滿后水泵開啟排水,下限后停止。通常液位計連接到二次儀表,二次儀表報警輸出控制水泵;或者液位計直接連接到PLC模擬量輸入模塊,然后根據程序,輸出數字量控制開通水泵的繼電器。問題是我們的配電柜中既有顯示液位的二次儀表也是FLOWLINE的,又有PLC模擬量輸入的。水泵的開啟是由PLC實際控制的,儀表又能顯示變化的液位。請問:這種控制方式。在二次儀表也就是配電柜的儀表,液位計、儀表、PLC 是如何連接的???是液位計將模擬量輸入儀表,然后儀表變送輸出一個模擬量給PLC 輸入呢???為什么一個簡單的控制搞得這么麻煩呢???
hpl1111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 221 個
工控威望: 383 點
下載積分: 666 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2009-01-10
最后登錄: 2025-04-08
查看hpl1111的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-27 03:45
關鍵是看接線圖