上升沿可以和常開觸點區分開嗎?
比如用上升沿復位
然后再用常開開始!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5291 個
工控威望: 7517 點
下載積分: 161518 分
在線時間: 3239(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-07-20
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-11 10:51
獲得信號時,上升沿和常開是同時的,怎么從時間上區分開?
另外上升沿只是ON一個掃描周期,隨便按下一個按鈕的時間也要超過這個時間了。
所以,這個繼電器的狀態要么是在有信號時ON,要么是OFF一個掃描周期然后ON(按照所述的意思)。

反過來講,如果該繼電器OFF代表停止,ON代表運行的話,討論中所講的這個觸點應該是啟動信號還是停止信號呢?