      我單位一電控柜中,有兩臺中達變頻器,其中一臺經常顯示ou后,自動停機。
  
   經檢查是進電源高出230伏(有時為236伏),改變變壓器的變比行不通(高壓

   波動太大)請問高手有什么辦法解決。謝謝指導。
zmh741258
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 58 個
工控威望: 173 點
下載積分: 36158 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2012-05-07
最后登錄: 2018-08-14
查看zmh741258的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-05-15 15:59
要看在什么時間過電壓,如果在減速時,就將減速時間延長一點,如果是在外電負載輕的情況過電壓,就要調變壓器了。