樓主  發表于: 2012-05-23 21:54
溫度探測的PT100如何轉換為4---20ma電流信號接入PLC模擬量模塊??
求解   求精  工控工程、低壓電氣自動化控制服務
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2025-05-20
查看xqx666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-24 22:51
解決方法:
1,更換PLC模塊為PT類型模塊,可以直接接收PT100電阻的信號;
2,在PT100后面加個變送器,變送器再接入PLC模塊;
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。