      以往做三菱FX1N與維綸通訊直接設置好維綸的通訊參數為9600,7,1,E就可以通訊上了,今天居然PLC報錯“PLC/PP通訊錯誤”,線纜也檢查了好幾遍,參數也改了好幾次(D8120)就是通訊不上,哪位指點一下。。
119shunli
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 637 點
下載積分: 1522 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2010-07-15
最后登錄: 2024-11-01
查看119shunli的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-30 17:17
在確認下電纜plc4-1\7-2\1-3\2-4\3-5 PLC這邊不用設置觸摸屏在確認一下如果還是不行,在觸摸屏上改變一下要連接的PLC比如改成FX0N、FX2