樓主  發表于: 2012-05-30 17:43

我準備編個程序,PLC用FX2N的,現在遇到個小難題了,是這樣的溫控器一開始啟動就要控制4組加熱管,比如加熱到60度,就退出兩組,然后溫控器就控制剩下的兩組,退出的兩組就不受溫控器控制了,也就是說不管溫控器到了多少度,退出的那兩組都不受溫控控制,除了把機器關了,再啟動時另外兩組才重新投入。我也是剛開始學編程,這個程序我想了一天了也沒有編出來,請朋友們指點一下?我想到了,謝謝朋友們提醒
[ 此帖被我不是老板在2012-05-31 19:53重新編輯 ]
譚新
我努力,我成功
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 562 個
工控威望: 636 點
下載積分: 1503 分
在線時間: 444(小時)
注冊時間: 2008-07-18
最后登錄: 2014-12-14
查看譚新的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-01 13:53
很簡單的啊  利用溫控器上的報警觸電信號來做 ,設定一溫度當溫度到達設定的那溫度后,報警一輸出觸點輸出信號將另2組發熱管斷開就可以的 ,不需要用PLC都可以做的到。