女公务员人妻呻吟求饶_国模小黎自慰GOGO人体_广东少妇大战黑人34厘米视频_网禁拗女稀缺资源在线观看_国产乱子伦高清露脸对白_国产综合视频一区二区三区_日韩精品一区二区三区影院_亚洲欧美日韩中文无线码_无码无遮挡又大又爽又黄的视频_

quakebug
不為名 為利 不怕苦 怕死
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 215 點
下載積分: 804 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2010-12-20
最后登錄: 2025-05-12
查看quakebug的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-16 02:09
小弟現有一項目, 半電房儀表的數據通過以太網傳送到辦公室的上位機中, 以太網同時也連接到其它S7-200 PLC設備. 查看過儀表使用的是Modbus協議.儀表有485輸出口
有以下問題.
現時我手頭有一個 RS485轉以太網的轉換器,
1.  我是否可以直接將儀表的485輸出口連接到這個RS485轉以太網轉換器中, 然后通過以太網連接到上位機呢?
2. 上位機使用力控, 轉換器是那種通過虛擬串口的來使用的, 我是否在上位機中使用Modbus RTU呢?
3. Modbus協議直接通過這個轉換器可以實施嗎? 還是需要其它轉換設備呢?

小弟初學, 盼各位大俠回復啊! 小弟為這個幾夜不眠了....
不為名 為利 不怕苦 怕死
19700605
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 236 點
下載積分: 1596 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2007-11-27
最后登錄: 2025-04-16
查看19700605的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-17 16:24
可以,不過一般的自己編通訊函數