a475100193
級別: 略有小成
![]() |
110KW電機接線柱有一條線燒壞,是不是接線柱那里接觸不良引起的,還有沒有其它可能,比 如接觸器接觸不良,缺相… |
---|---|
|
hsl200
既然你降我工資,我也只能努力啃禿一片草地,換個公司再啃
級別: 家園常客
![]() |
更換接線柱后 把電機正常運轉后的電流給哥發過來;另外告訴哥電機啟動方式。然后哥幫你進一步確認問題所在.... 特別注明:哥幫別人做過110KW電機 哥有能力準確判斷該故障 |
|
---|---|---|
|