今天遇到一件怪事,如果回原點后PLC輸出偏差計數清零信號到伺服,伺服顯示的接受脈沖個數會少10個左右,并且會讓下一步的原點偏置位置減少,不輸出清零信號則不會少,位置也不會變化,M8029和伺服定位結束兩個信號都用了,是不是定位完成信號在允許偏差范圍內就會輸出,那么就會提前置ON,而導致plc脈沖發送完成,而伺服沒執行完成但又在允許范圍內,這時輸出清零信號導致接受個數減少的呢 求解