公司里有3個車間,每個車間都有低壓控制柜和配套的補償柜,我經常觀察補償系數都在0.92以上?墒敲吭陆浑娰M的時候,總是說補償系數沒有達到0.9,罰款不等。請問大家下,這是什么原因造成的??幫我分析下謝謝
tangwang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 332 個
工控威望: 392 點
下載積分: 1537 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2006-10-17
最后登錄: 2020-06-06
查看tangwang的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-08-08 14:05
總的有功電量太少,無功電量與有功電量之比大概在0.49以下才不罰款,不知道你公司的變壓器是多大的?如果有電費表我可以幫你分析以下
樓主留言:
我剛算了下之比是0.5
tangwang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 332 個
工控威望: 392 點
下載積分: 1537 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2006-10-17
最后登錄: 2020-06-06
查看tangwang的 主題 / 回貼
2樓  發(fā)表于: 2012-08-08 14:08
供電局的計量無功電量時,低壓計量會把變壓器的無功損耗加上(表上的無功電量加上變壓器的無功電量才是總的無功電量),高壓計量的變壓器的無功損耗直接計入表中