女公务员人妻呻吟求饶_国模小黎自慰GOGO人体_广东少妇大战黑人34厘米视频_网禁拗女稀缺资源在线观看_国产乱子伦高清露脸对白_国产综合视频一区二区三区_日韩精品一区二区三区影院_亚洲欧美日韩中文无线码_无码无遮挡又大又爽又黄的视频_

xiao007
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 111 點
下載積分: 623 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2012-09-19
最后登錄: 2012-10-24
查看xiao007的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-20 21:31
PLC可以直接驅動電磁閥或繼電器嗎?本人是搞售后服務的,有40%PLC輸出點燒壞,出差的代價太高了,所以想請各位老師幫忙。謝謝!
程宇
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 437 點
下載積分: 7025 分
在線時間: 409(小時)
注冊時間: 2010-12-07
最后登錄: 2025-05-13
查看程宇的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-20 21:45
最好不要直接驅動電磁閥和其他電器,可以利用繼電器中轉一下,這樣對輸出點至少起到保護作用,就算外部電路短路最多也只是燒壞繼電器而已。