樓主  發表于: 2012-10-25 20:43
各位大蝦,小弟最近在做無功補償,設計的時候看以前老師傅的圖紙,他把電流互感器放在了隔離開關的前端,但我看書跟標準都是把電流互感器放在隔離開關的后面,我想問下放前放后有什么不一樣嗎?電流互感器是用來計量用的。

jhwuliangjin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 245 點
下載積分: 7625 分
在線時間: 259(小時)
注冊時間: 2009-11-09
最后登錄: 2025-06-26
查看jhwuliangjin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-26 20:16
:無功補償(即電容柜)柜,無需再裝電流互感器,就是說都是從前面的電流互感器上取樣的,所以他把電流互感器放在了隔離開關的前端。