女公务员人妻呻吟求饶_国模小黎自慰GOGO人体_广东少妇大战黑人34厘米视频_网禁拗女稀缺资源在线观看_国产乱子伦高清露脸对白_国产综合视频一区二区三区_日韩精品一区二区三区影院_亚洲欧美日韩中文无线码_无码无遮挡又大又爽又黄的视频_

jsndy1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 121 點
下載積分: 1573 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2012-12-03
最后登錄: 2013-01-19
查看jsndy1的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-04 19:24
西門子PLC  CPU是226     軟件是Step-7 microwin v4.0 sp9,電腦裝的是繁體版XP SP3   用USB  PPI通訊,怎么也連不上, 總是報 檢查端口,網絡地址,波特率,連接線的錯誤,電腦為COM4 口,  波特率是9600,請問是怎么回事?通訊協議有什么具體要求?
zhang700310
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 117 點
下載積分: 568 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2012-08-26
最后登錄: 2018-04-04
查看zhang700310的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-05 19:52
還有更好的回答嗎