請教一下  我用的是西門子CPU 224 PLC    現(xiàn)在有兩個傳感器  一個是PNP的 一個是NPN的
我可以一起接到輸入端子上面嗎? 我打算1M 接 PNP   2M 接NPN 的
還請高手解惑!!
隱居上海
級別: *
精華主題: * 篇
發(fā)帖數(shù)量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看隱居上海的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-04-10 12:28
分組接,沒問題