請問各位15千瓦電機用星三角起動,連接電機連接線用6平方還是用10平方?
沙痕
給生活編個程序,讓你過得更精彩~!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 629 個
工控威望: 826 點
下載積分: 21583 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間: 2010-10-27
最后登錄: 2025-05-07
查看沙痕的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-11 17:16
引用
引用第1樓wujianzzx于2013-04-11 16:30發表的  :
6平方就夠了

經驗算法,電流是2倍功率,我覺得不太可靠,應該選10平方保險,拉長一些都沒問題,6平方估計短距離還行;