女公务员人妻呻吟求饶_国模小黎自慰GOGO人体_广东少妇大战黑人34厘米视频_网禁拗女稀缺资源在线观看_国产乱子伦高清露脸对白_国产综合视频一区二区三区_日韩精品一区二区三区影院_亚洲欧美日韩中文无线码_无码无遮挡又大又爽又黄的视频_

電氣從業者
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 519 個
工控威望: 611 點
下載積分: 634 分
在線時間: 1746(小時)
注冊時間: 2010-03-19
最后登錄: 2025-07-15
查看電氣從業者的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-26 08:42
我現在做個項目需要兩個觸摸屏。一臺MT8I00I和一臺MT6070i,MT8I00I做主機,MT6070i做從機,主機和從機都要控制三菱Q01CPU的PLC,另外還要控制和檢測3臺三菱FR-E700的變頻器,主機MT8I00I放在控制箱里面,PLC和變頻器都在控制箱里面,從機MT6070i放到離主機30米的位置,因為距離的原因我選擇MT6070i用RS485 2W和主機MT8I00I通訊,我的問題來了,請問MT6070i怎么和變頻器通訊,是直接和變頻器通訊,還是通過主機MT8I00I和變頻器通訊,請問怎么設置觸摸屏參數?