PLC報警NO:44 sp.UNIT LAY.ERR ?請問怎么復(fù)位PLC。
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發(fā)帖數(shù)量: 6506 個
工控威望: 7514 點
下載積分: 109869 分
在線時間: 4851(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-07-02
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2013-06-03 07:56
Error code list[Error code44,Detail error code---]
Applicable machine AnSH
=====================================================================================
Error code(D9008) 44
Detail error code(D9092) ---
  Detail error code will be stored in D9092 just at the time of using dedicated instruction for CC-Link.
Error message SP. UNIT LAY. ERR.
PLC states Stop
Error and cause
(1)More than 2 computer link unit are installed in a PLC unit.
(2)More than 1 MELSECNET(ll),MELSECNET/B,MELSECNET/10 data link unit are installed.
(3)More than 1 interrupt unit are installed.
(4)In the parameter setting by peripheral device, I/O allocation is set as special function that must be set I/O unit Or it set the other way.
Corrective action
(1)Install less than 3 computer link units.
(2)Install less than 2 MELSECNET(ll),MELSECNET/B,MELSECNET/10 data link unit.
(3)Install a interrupt unit.
(4)I/O allocation of parameter setting by peripheral device to accord with install status of special function unit.