三菱變頻器原來是接 三相 380V 電源 現在改接單相220V電源 電機是三相 380V 星型接法 現在改為三角形接法接變頻器用。這樣可以嗎?(電機不帶負載,拿來做實驗用的)
l0331g
隨緣...
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 371 點
下載積分: 7323 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2011-03-31
最后登錄: 2025-05-06
查看l0331g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-03 23:31
380V 送220V 會跳低電壓警報.跳警報就無法啟動了(送單相電380V是可以.但要接對...記的是要送 R S/或RT)