各位大大:
    好!
    三相五線進電(三相380+零線+地線),總進電那里總開關用3P空氣開關(斷路器),支路上是單相的220(火線+零線)用漏電開關,這樣合理嗎?
    或者是總進電和支路進電全部用漏電開關,(總進電4P,支路3P)
    關于這個問題有點暈啊!請各位大大幫忙看下,出出意見!
學習,努力
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2615 個
工控威望: 22677 點
下載積分: 5549 分
在線時間: 2787(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2025-07-04
查看huoshi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-09 16:07
總開關裝一個4P漏電開關;地線嚴禁走開關,因為地線要有足夠的機械強度,和連續性。