女公务员人妻呻吟求饶_国模小黎自慰GOGO人体_广东少妇大战黑人34厘米视频_网禁拗女稀缺资源在线观看_国产乱子伦高清露脸对白_国产综合视频一区二区三区_日韩精品一区二区三区影院_亚洲欧美日韩中文无线码_无码无遮挡又大又爽又黄的视频_

無憂山水
認真,謙虛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 334 點
下載積分: 5207 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2019-01-23
查看無憂山水的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-20 20:36
經常遇到各個小廠家因為變壓器偏小,線路長,線徑細造成的主電壓偏低的情況,有的甚至在電機啟動時形成的壓降能讓接觸器不能保持。嚴重影響接觸器使用壽命和工作效率。我試過用就地補償的方式來解決一些問題,情況不理想。各位師傅不知道有什么高招能解決或者緩解這個問題,這在實際 的工作中很有現實意義。
希望向大家學習,能和大家一起交流、進步。謝謝。QQ:1162859666
郵箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com
xujian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 271 個
工控威望: 400 點
下載積分: 24068 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2011-03-25
最后登錄: 2025-04-29
查看xujian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-21 11:58
看看變壓器那端能不能調。不能調的話把接觸器改成24V的。用開關電源供電。