大家好,有一個問題想咨詢一下,是關于控制柜的。
我們廠要做一個控制柜,雙層的(內外兩層都是2mm厚),控制柜內有接觸器,繼電器,PLC,觸摸屏。
PLC和觸摸屏的適應溫度是0-50℃,當地環境溫度-20到40℃。
那么就要考慮冬季防寒和夏季高溫的問題。
我考慮冬天加個加熱器,夏天用排氣扇。不知是否可行。

控制柜是室外放的,由于造簡易房消防安全通不過,造好又給拆了 !

大家都是怎么解決這個問題的???
[ 此帖被akang8612在2013-12-23 11:22重新編輯 ]
akang8612
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 389 個
工控威望: 420 點
下載積分: 3434 分
在線時間: 269(小時)
注冊時間: 2011-10-14
最后登錄: 2024-07-23
查看akang8612的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-23 10:57
控制柜是室外放的,由于造簡易房消防安全通不過,造好又給拆了
akang8612
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 389 個
工控威望: 420 點
下載積分: 3434 分
在線時間: 269(小時)
注冊時間: 2011-10-14
最后登錄: 2024-07-23
查看akang8612的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-12-25 16:11
引用
引用第8樓wanghao于2013-12-24 14:56發表的  :
根據樓主所述,我認為,夏熱冬寒應該都不在考慮范圍,柜內又沒有發熱嚴重的電器,加個散熱風扇完全足矣,線路工作自熱完全可以抵御嚴寒,再說了零下一二十度根本不會有什么影響的。主要考慮的應該還是防雨防潮,可以在柜內放點干燥劑。說老板想做得高級一點,賣個好價錢,可以加一臺空調


         兄弟,靠柜內的幾個接觸器工作的散熱冬天實在不能保證溫度在0℃以上,我查看了PLC和觸摸屏的適應環境溫度是0-50℃。 溫度太低觸摸屏就觸摸不靈敏或無法操作,現在的解決方法是加個加熱器。