各位大俠,我公司用的三菱伺服控制器MR-J2S-10B1更換新的控制器時怎么從來都不用修改伺服參數啊,直接更換后就能正常使用,在網上看其他大俠的發(fā)表,都說更換伺服控制器要設置參數,頭都暈了,另:MR-J2S-10A與MR-10B在使用上有什么區(qū)別?
hzhcdy
級別: 家園?
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 696 個
工控威望: 849 點
下載積分: 1412 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2025-07-10
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2014-03-15 08:59
三菱-B的驅動器是SSCNET總線驅動,參數存放在上位定位模塊里,每次上電會把相關數據寫入驅動器,所以你更換驅動器不需要設置參數,SSCNET總線驅動只能兼容三菱自己的-B驅動器。
-A的驅動器是脈沖定位驅動器,更換需要設置參數