女公务员人妻呻吟求饶_国模小黎自慰GOGO人体_广东少妇大战黑人34厘米视频_网禁拗女稀缺资源在线观看_国产乱子伦高清露脸对白_国产综合视频一区二区三区_日韩精品一区二区三区影院_亚洲欧美日韩中文无线码_无码无遮挡又大又爽又黄的视频_

wudp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 224 點
下載積分: 337 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2007-03-07
最后登錄: 2025-03-29
查看wudp的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-06-09 14:55
用PLC來控制12臺泵工作,壓力小于設定值時加泵,大于時減泵,原則就是每臺泵的工作時間相對均勻,先啟動的要先停,類似于電容補償控制器的工作
應該幾個指令就能實現,歡迎大家指教,最好上傳例程,什么PLC的都行
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1232 個
工控威望: 3552 點
下載積分: 848 分
在線時間: 460(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-06-26
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-11 14:07
循環左移后值與原本值或結果作為增泵的輸出結果。
循環左移后值與原本值與結果作為減泵的輸出結果。當然第一臺泵的啟動方式單獨處理,還有就是到12泵后特殊處理一下循環