如題
小弟這里有個柜子
電源從斷路器進
下面連個接觸器
接觸器后加了倆變頻器
每個變頻器帶的電機功率是22KW  380V

這里我選斷路器是選選擇額定電流250A的還是100A的好

以及接觸器的選擇
是選擇170的好還是140的好  或者205的

大家給點建議

謝謝了
linglong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 303 個
工控威望: 445 點
下載積分: 1421 分
在線時間: 1170(小時)
注冊時間: 2008-07-13
最后登錄: 2025-07-08
查看linglong的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2014-06-13 09:34
變頻器前后沒必要加接觸器,最好每個變頻前面加個空開。DZ47-60 D60的