求助。我用的是FX1N的PLC,內部加了一個時間繼電器,設定了一個時間值,但是每次關斷電源之后時間繼電器的值都恢復到了0,如何能使這個設定值能失電保持?
葉落而有思
尋找PLC編程兼職,番禺市橋附近
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 160 個
工控威望: 235 點
下載積分: 497 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2009-10-16
最后登錄: 2021-05-21
查看葉落而有思的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2014-07-07 22:07
先是把當前時間值存到斷電保持的寄存器,下次上電時候直接把這個值送給定時器