樓主  發表于: 2014-08-26 11:07
我們公司買了一臺新時達的變頻器,今天去試機的時候,我按照廠家他們提供的參數,由于特殊原因將三相380V輸出改成了三相220V,但是我用萬用表測量的時候卻發現15Hz的時候電壓達到了280多,我就是問一下有沒其他變頻器的廠家有這樣的參數設置的?真的是第一次見,但是他們變頻器內部監控電壓顯示的數值只有幾十伏,為什么測量的和變頻器的內部數值會有那么大的變化呢。
江山永固
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 94 點
下載積分: 896 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2014-08-17
最后登錄: 2017-05-07
查看江山永固的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-26 21:47
只能測量45HZ以上正弦波交流電!所以不準確