樓主  發表于: 2014-10-21 15:08
fx3u 24V輸出電源不能與外置24V電源并聯,并上后通電,PLC直接熄火。試了下FX2N,沒有這問題。又試了下LS PLC,也沒事,就3U不行????WHY????
工控年代
和你一起探索工控年代的奧秘。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 647 點
下載積分: 673 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2014-10-17
最后登錄: 2018-07-20
查看工控年代的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-22 09:59
能并也不要并聯,輕者0點飄移,嚴重的會燒掉PLC。
請慎重考慮,個別的plc也不可以直接用plc的輸出電源接s/s或者是公共端?赡軙餻lc短路。
以上希望能幫到你朋友,goodluck!!