現我用帶模擬量輸出的溫控表,溫度設置130度它總是過沖到140多度而且久久不下來 PID參數該怎么調 求大神指導!
gufan8099663
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 230 點
下載積分: 39219 分
在線時間: 710(小時)
注冊時間: 2013-06-23
最后登錄: 2025-07-15
查看gufan8099663的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-27 13:05
一般儀表都帶有自整定功能的,自整定下就好了!整定的時候數值會變化大點,但是整定完成之后基本就很穩定了