樓主  發表于: 2015-02-16 19:55
大家好,我對本公司的行車主回路控制D2線有疑問,為什么要接到主回路的D2點上?而不是接到控制回路的39號線上?大家?guī)臀曳治鱿,謝謝!
[attachment=132287]

[attachment=132288]
slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 917 個
工控威望: 1188 點
下載積分: 5900 分
在線時間: 545(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2025-07-07
查看slik的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-02-24 11:31
從樓主的電路圖上來看,B相不是有一個過流保護嗎LJ I>? 如果過流了,則D2點電源切斷,所以控制回路也就失電了,接觸器釋放,主回路復位!