女公务员人妻呻吟求饶_国模小黎自慰GOGO人体_广东少妇大战黑人34厘米视频_网禁拗女稀缺资源在线观看_国产乱子伦高清露脸对白_国产综合视频一区二区三区_日韩精品一区二区三区影院_亚洲欧美日韩中文无线码_无码无遮挡又大又爽又黄的视频_

何工控學
勵志竭精
級別: 家園常客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13622 分
在線時間: 505(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2025-06-21
查看何工控學的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2015-06-01 17:27
各位大師,最近看到好多關于電纜載流量的很多種說法,現在都搞不清楚載流量的計算了,10下五,100上2,25 35 四三界,70 95 二倍半,銅線升級算,裸線加一半,   而今天聽到一電纜老板說10平方的電線可以帶35KW的電機,22KW電機用10平方的電纜和,做直接啟動,而電纜是YZ 3*10+1*6
fpqasdm
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 64 個
工控威望: 154 點
下載積分: 4251 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2015-05-25
最后登錄: 2016-02-15
查看fpqasdm的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2015-06-02 05:53
30kW電機哪要用20平方的電纜,只要用16平方的電纜足夠了,10平方國標線也可以用。22kW電機只要用10平方的電纜就夠了。