女公务员人妻呻吟求饶_国模小黎自慰GOGO人体_广东少妇大战黑人34厘米视频_网禁拗女稀缺资源在线观看_国产乱子伦高清露脸对白_国产综合视频一区二区三区_日韩精品一区二区三区影院_亚洲欧美日韩中文无线码_无码无遮挡又大又爽又黄的视频_

yangyongfen
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 254 點
下載積分: 20917 分
在線時間: 1625(小時)
注冊時間: 2008-03-29
最后登錄: 2025-07-15
查看yangyongfen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-07 12:34
有一個氣體流量控制器輸出0-5V的電壓怎么計算流量
輸出0到5V的電壓流量是30Slm
[ 此帖被yangyongfen在2015-08-07 22:14重新編輯 ]
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1299 個
工控威望: 6130 點
下載積分: 55896 分
在線時間: 1137(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-07-17
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-07 13:08
引用
引用樓主yangyongfen于2015-08-07 12:34發表的 流量計計算問題 :
有一個氣體流量控制器輸出0-5V的電壓怎么計算流量
N2換算是什么意思

1.看單位,標示500 SCCM  或 1SLM...........
   一般是以% 表示,若以500 SCCM
  100% =  500 SCCM =5V

2.N2 =>氮氣