女公务员人妻呻吟求饶_国模小黎自慰GOGO人体_广东少妇大战黑人34厘米视频_网禁拗女稀缺资源在线观看_国产乱子伦高清露脸对白_国产综合视频一区二区三区_日韩精品一区二区三区影院_亚洲欧美日韩中文无线码_无码无遮挡又大又爽又黄的视频_

電阻焊
拜師學藝,不恥下問,
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 484 點
下載積分: 5182 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2025-05-20
查看電阻焊的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-09-30 10:04
     明天就是國慶了  大伙兒都在計劃外出旅行消費,小弟我卻被臺設備郁悶到此時此刻,現將問題表述出來,請各位幫我分析分析問題到底在哪里?
這臺設備用在焊接工件后,將工件(圓形空心鋼管,一端進行圓周焊接)放在工裝上,啟動開關,壓緊氣缸將沒有焊接一端端面壓緊,并通入高壓氣體1.5Mpa.壓力傳感器(量程0-2Mpa,精度0.5%)實時檢測工件內部壓力值,到達設定壓力之后,關閉電磁閥,工件內部存在高壓氣體,如果在一定時間內,壓力值不低于設定的檢測值,認為這只工件合格,反之,不合格。
   現在出現以下問題,1當充入氣體到達設定之后,屏幕上的壓力反饋值在下降(為了方便好看數字,我將2Mpa轉換成20000mba.模擬量輸入模塊使用的是FX1N-2AD-BD模塊,)無論是好的工件還是存在滲漏的工件都是這樣,管路沒有問題,用肥皂水檢測過
                     2.就算一根實心棒料,中間車床加工深空,充入氣體后,氣壓值還是會下降、
                     3,到底是傳感器精度有問題,是不是改為0.25%或者0.005%的會有改善呢?還是模擬量模塊的分辨率不夠造成的 或者是氣體的壓縮性決定的
   論壇有沒有做干式試漏機的朋友,請多多指教,,

祝大家佳節快樂
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-30 11:14
漏氣吧,這個不做的不多,真空做過一些,密封在好也會漏,要持續給壓力
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺