用plc控制固繼,假設一個固繼不夠用,我是用串還是并?串聯,如壞一個,下面的就不能運行了!緢D片】【圖片】 [attachment=140443] [attachment=140444]  
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-07-11
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-15 14:04
實際上串聯和并聯都可以,一般固態繼電器輸入電壓范圍很大,3-32V。
串聯接法:額定電流可以確定在一個(假設為a),只需要確認固態繼電器輸入允許的工作電壓,最好的方法是再在輸入端并聯一個電阻器(起均壓的作用),存在的缺陷:其中一個故障,回路將不工作