樓主  發表于: 2015-10-27 08:51
之前是模擬量(4-20ma)信號電線和電機動力線在一個線槽內,現在把信號線挪出來了,單獨走線(屏蔽雙絞線),問題是干擾還有,只要電機啟動就會對模擬信號產生干擾,請支招還用什么辦法能解決這個問題
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 495 個
工控威望: 10028 點
下載積分: 10922 分
在線時間: 654(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2025-07-14
查看711022027的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-28 12:56