女公务员人妻呻吟求饶_国模小黎自慰GOGO人体_广东少妇大战黑人34厘米视频_网禁拗女稀缺资源在线观看_国产乱子伦高清露脸对白_国产综合视频一区二区三区_日韩精品一区二区三区影院_亚洲欧美日韩中文无线码_无码无遮挡又大又爽又黄的视频_

jojoscau
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 102 點
下載積分: 555 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2015-09-28
最后登錄: 2017-11-01
查看jojoscau的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-27 12:43
現準備做一個電控箱,里面有安川470A的伺服驅動器和三菱PLC、開關電源、繼電器等器件,其中安川驅動器用的是三相220V電源,PLC和開關電源用的是單相220V電源,電控箱外有一個含外殼的變壓器,那么我的電控箱是不是要有兩根電源線,兩個開關,感覺怪怪的,大神們有別的方法嗎??
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 557 個
工控威望: 552 點
下載積分: 2582 分
在線時間: 616(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2025-05-30
查看sunpeter的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-28 11:56
完全可以從變壓器上取3相220給伺服,和2相220給PLC,系統。