女公务员人妻呻吟求饶_国模小黎自慰GOGO人体_广东少妇大战黑人34厘米视频_网禁拗女稀缺资源在线观看_国产乱子伦高清露脸对白_国产综合视频一区二区三区_日韩精品一区二区三区影院_亚洲欧美日韩中文无线码_无码无遮挡又大又爽又黄的视频_

我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 411 點
下載積分: 508 分
在線時間: 329(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-07-17
查看我愛工控的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-01-07 21:09
一臺機分兩部分運行,共兩基本FX1N60MT單元,兩擴展FX1N-32MR單元。兩部分分別用一基本加一擴展單元,現要求一部分如有故障另一部分暫停。不知怎么控制。請大家指教
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1299 個
工控威望: 6130 點
下載積分: 55896 分
在線時間: 1137(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-07-17
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-08 11:52
引用
引用樓主我愛工控于2016-01-07 21:09發表的 兩臺FX1N通信問題 :
一臺機分兩部分運行,共兩基本FX1N60MT單元,兩擴展FX1N-32MR單元。兩部分分別用一基本加一擴展單元,現要求一部分如有故障另一部分暫停。不知怎么控制。請大家指教


如果只有以上需求並不需要用到通訊。

只要將任一臺故障時,例如:Y0導通的訊號送至另一臺的X0即可。